Frage zu Trenntrafos |
|
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
08.11.06 15:46
wumpus Administrator
|
08.11.06 15:46
wumpus Administrator
|
Re: Frage zu Trenntrafos
Hallo, noch ein Trenntrafo: Grundig TR4 mit Schein-Schuko-Dose.
MFG Rainer
Möge die Welle mit uns sein.
|
|
|
|
18.09.10 17:44
Wobla Einsteiger
|
18.09.10 17:44
Wobla Einsteiger
|
Re: Frage zu Trenntrafos
Hallo an alle,
ich greife dieses ältere Thema wieder mal auf, eine namhafte Suchmaschine hat mir den Weg gewiesen. Bei einem Trennstelltrafo TST 280/6, der mir heute durch eine lokale Zeitungsannonce zum Schnäppchenpreis zugelaufen ist, haben beide Schukosteckdosen auch tatsächlich eine Verbindung zum Schutzleiter. Die habe ich nun getrennt. Das scheint ja ein unendliches Streitthema zu sein. Auch in der DDR gab es anscheinend keine klare Regelung, ich hab noch einen anderen Trenntrafo aus DDR Produktion, der hat nun wieder eine "Pseudo" Schukosteckdose, also Schuko Dose ohne Schutzleiter.
Hier noch ein Bild von meinem Fang.
Auf jeden Fall grosse Freude über dieses Teil für nen Zwanziger Das Teil ist völlig in Ordnung und in gutem Zustand.
MfG Uwe
|
|
|
18.09.10 18:07
Wolle WGF-Premiumnutzer
|
18.09.10 18:07
Wolle WGF-Premiumnutzer
|
Re: Frage zu Trenntrafos
Hallo Uwe.
Zuerst einen Glückwunsch zu Deiner Anschaffung. Es gab in der DDR eine eindeutige gesetzliche (TGL) Regelung zur Ausführung von Trenntrafos, bzw. Trennstelltrafos. Diese Regelung besagte, daß der Trafo nur eine Steckdose haben darf und diese Steckdose keinen Schutzleiteranschluß hat. Nach meiner Erinnerung trat diese Vorschrift Ende der siebziger Jahre in Kraft. Vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung wurden diese Trafos in der von Dir erworbenen Ausführung hergestellt. Zumindest in meinem ehemaligen Betrieb wurden diese alten Trafos entsprechend der neuen Bestimmung umgebaut. Das bedeutete, daß nach dem Umbau nur eine Steckdose ohne Schutzleiteranschluß vorhanden war.
Mit vielen Grüßen. Wolle
|
|
|
19.09.10 20:53
Klaus WGF-Premiumnutzer
|
19.09.10 20:53
Klaus WGF-Premiumnutzer
|
Re: Frage zu Trenntrafos
Hallo zusammen,
grundsätzlich sind Wolfgangs Ausführungen bzgl. Schutzkontakt und ausschließlichem Anschluss' eines Gerätes richtig.
Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn mehrere Geräte fest angeschlossen sind, also keine lösbare Steck-Verbindung besitzen, dann ist das zulässig, erfordert jedoch einen örtlichen erdfreien Potentialausgleich der Gerätegehäuse, siehe hier.
Da diese Variante nicht in Werkstätten u.ä. zulässig ist, erwähne ich sie nur der Vollständigkeit halber.
Viele Grüße Klaus
|
|
|
21.09.10 22:32
joeberesf WGF-Premiumnutzer
|
21.09.10 22:32
joeberesf WGF-Premiumnutzer
|
Re: Frage zu Trenntrafos
Hallo Wolle, hallo Klaus,
ich habe eine Ausgabe "Fachkunde Elektrotechnik" vom Verlag Europa Lehrmittel von 1978. (BRD)
Hier steht auch schon; " An einem Trenntransformator darf nur ein Verbraucher mit höchstens 16A Nennstrom angeschlossen werden."
Dann aber auch; "Leitfähige Teile, die nicht zum Betriebstromkreis gehören, müssen bei ortsfesten Trenntransformatoren eine Anschlußklemme für den Anschluß des Schutzleiters haben."
Damit kann dann nur die Gehäusemasse gemeint sein. Oder ?
Desweiteren; "Ortsveränderliche Trenntransformatoren müssen schutzisoliert sein und eine fest angebrachte Steckdose ohne Schutzkontakt zum Anschluß des Verbrauchsmittels haben. Eine Erdung des Ausgangsstromkreises von Trenntransformatoren oder Verbindung dieses Stromkreises mit anderen Anlageteilen ist nicht zulässig."
Das geht klar... aber der erste Punkt ist verwirrend.
Gruß
Joe
|
|
|
|